您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:794 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

plc pid运算问题

429
平淡是真FUTC
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:429
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2017/3/18 18:39:25
#0楼
用一台变频器带三台电机启动,只有一台变频运行,其余两台工频运行或者不运行,测定压力后经过plc pid运算后输出给变频器,如果压力过大减泵时,需要把变频器的频率输入零,从0hz开始变频启动?还是直接用pid运算后的值输入电机让电机启动?
527
464445543
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:527
注册时间:2017/2/28
发站内信
发表于:2017/3/19 10:55:18
#1楼
分好几种情况:1:开一台工频酒达到要求;2:一台工频嫌大,就开一台变频;一台工频嫌小,就再加一台变频就行3:再加一台变频还不够,就开两台工频,两天工频还不够,再加一台变频。。就这么多了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003