晶体管输出的PLC(Fx3u-48mt)如果要控制交流继电器进而控制三相异步电机(小功率)加装中间继电器是用触电的还是固态的呢?
86046
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:565
历史总积分:86046
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/3/18 14:50:01
#1楼
先加DC24V继电器;
10534
646270767
文章数:790
年度积分:491
历史总积分:10534
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/3/18 15:06:48
#2楼
晶体管输出的PLC仅能直接驱动直流小功率的负载。
此帖发自手机工控论坛
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/18 15:11:25
#3楼
如果要控制交流“继电器”进而控制三相异步电机,不是“继电器”,是交流“接触器”。

请安装中间继电器,再通过中间继电器的触点控制交流接触器线圈的电源供应。
19326
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:493
历史总积分:19326
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/3/18 15:46:36
#4楼
PLC输出接DC24V中继,中继再控制交流接触器,交流接触器控制电机启动停止。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/3/18 18:01:22
#5楼
控制接触器的线圈,PLC输出县驱动一个中间继电器或SSR固态继电器,然后再由中间继电器或SSR固态继电器去驱动主电路的接触器线圈。

如果资金允许,我喜欢SSR固态继电器做PLC输出驱动。原因很简单,SSR的输入时光敏二极管,驱动电流很小,而且输出是无触点的过零触发,对接触器的动作引起的控制电路扰动很小。
我是你的朋友
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2017/3/18 18:32:58
#6楼
触点的就行了
此帖发自手机工控论坛
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/3/18 20:12:03
#7楼
MT的不能直接驱动交流负载
21111
fireray
文章数:3659
年度积分:474
历史总积分:21111
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/3/18 20:24:08
#8楼
建议用固态继电器。
此帖发自手机工控论坛
12377
逍遥的久鸣
文章数:4541
年度积分:461
历史总积分:12377
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/18 23:40:10
#9楼
控制一个24V 4P的中间继电器就好了,不用转来转去的 嘎嘎表情