您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:608 [上一页] [1] [下一页]
422
抹茶
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:422
注册时间:2017/2/20
发站内信
发表于:2017/3/16 16:47:56
#0楼
附件 QQ图片20170316162649.jpg

附件 QQ图片20170316162657.jpg



如图求助工控老师们,先诚谢! 想要做一个  1:上电首次按下开关M0.1  水泵(Q0.0或者Q0.6) 就接通;
           2:再按下水泵切换键(M7.1) 切换到另一个水泵时延时两秒再运行

问题--- 程序段4中的置位指令没有用  M7.1闭合断开后 其常闭出点不会变化。其执行效果为: 按下M7.1水泵Q0.0切换到水泵Q0.6时延时两秒, 在在下M7.1切换回来的时候不会延时。  
2分悬赏
3679
382893974
文章数:396
年度积分:56
历史总积分:3679
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2017/3/16 20:42:51
#1楼
再按下水泵切换键(M7.1) 切换到另一个水泵时延时两秒再运行  是什么意思 是这个水泵停止 另一个水泵延时两秒开始运行  还是切换另一个水泵运行 这个水泵停止 延时两秒再运行?
422
抹茶
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:422
注册时间:2017/2/20
发站内信
发表于:2017/3/16 22:52:24
#2楼
回复 #1楼 382893974
您好! 非常感谢您的帮忙。  是    按下切换泵开关 M0.7来回切换Q0.0和0.6时,延时2秒水泵闭合
3679
382893974
文章数:396
年度积分:56
历史总积分:3679
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2017/3/17 19:09:13
#3楼
不是很理解你的意思 是不是这个意思
附件 123.jpg
3679
382893974
文章数:396
年度积分:56
历史总积分:3679
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2017/3/17 19:43:48
#4楼
不好意思 仔细领会了下楼主的意思 我建议楼主 好好琢磨琢磨 单按钮启停程序 论坛里讨论过  研究明白了 就没问题了
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/3/18 14:54:56
#5楼
没能理解你的意思

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004