#0楼
读出的数据会占几个字节?
8391
fujifa
文章数:2943
年度积分:77
历史总积分:8391
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/16 10:12:20
#1楼
以下是引用如心相伴Ofoo2017/3/16 9:40:50的发言:
读出的数据会占几个字节?

读出的数据占用几个字节?最少会占用站号,校验码这3个字节。

你需要贴出你的传感器的通讯协议。

否则浪费自己的时间!

HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
6039
yecao2003
文章数:1437
年度积分:442
历史总积分:6039
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/3/16 11:29:38
#2楼
要看相关的通讯协议,上面有定义的。
5758
121111115
文章数:1421
年度积分:202
历史总积分:5758
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/16 11:52:05
#3楼
几个字节不是你说了算吗?若果是连续的存储区,你完全可以读到很多字节的,读回来存在存储区,然后慢慢在捋你要的数据在那个存储地址,传送出去就好了。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/16 11:56:09
#4楼
甭管几个字节,反正是PLC控制器能够处理的数据容量。你的问题的重点,是询问如何使用PLC控制器的编程软件,编制出COM口的通讯数据读取指令梯形图对吧。表情
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2017/3/16 12:30:36
#5楼
读一个字的数据,占七个字节;
读两个字的数据,占九个字节;

占字节数=5+N*2
N是读的字数

Q:
512989395
gk528.com
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/16 13:54:38
#6楼
说明书一般写了modbus地址
796
如心相伴Ofoo
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:796
注册时间:2016/12/7
发站内信
发表于:2017/3/17 17:28:05
#7楼
谢谢,我找到了
28354
guanyumou 版主
文章数:10598
年度积分:332
历史总积分:28354
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/17 23:31:26
#8楼
以下是引用fujifa2017/3/16 10:12:20的发言:
以下是引用如心相伴Ofoo2017/3/16 9:40:50的发言:
读出的数据会占几个字节?

读出的数据占用几个字节?最少会占用站号,校验码这3个字节。

你需要贴出你的传感器的通讯协议。

否则浪费自己的时间!

HAVE FUN!
通信协议是Modbus RTU
此帖发自手机工控论坛
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
28354
guanyumou 版主
文章数:10598
年度积分:332
历史总积分:28354
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/17 23:37:01
#9楼
如果通信协议是modbus rtu,那么读一个字,返回一般是
地址码,功能码,字节计数,数据高字节,数据低字节,CRC检验低字节,CRC检验高字节!那么读两个个字,返回一般是
地址码,功能码,字节计数,数据1高字节,数据1低字节,数据2高字节,数据2低字节,CRC检验低字节,CRC检验高字节!总结起来返回数据的字节个数就是5+预读的字数*2