您现在所在的是:

串口通信

回帖:6个,阅读:13510 [上一页] [1] [下一页]
1601
SGH
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:1601
注册时间:2001/3/15
发站内信
发表于:2001/8/28 8:18:00
#0楼
A1SJ71UC24-R2,A1SJ71UC24-PRF,A1SCPUC24-R2的连线。RS-232C接口是9针D接口。
(1)检测CD信号的连线方法
这种连线使外部机器可以ON/OFF通信模块的CD信号。在内存10BH处,初值设为检测CD信号。
PLC侧----------------------PC侧
CD(1)<------------------(7)RTS(8)CTS
RD(2)<------------------(3)TXD
SD(3)------------------>(2)RXD
DTR(4)----------------->(6)DR
SG(5)<----------------->(5)SG
DSR(6)<-----------------(4)ER
RS(7)CS(8)----------->(1)CD

(2)不检测CD信号的连线方法
通信模块与外部机器的CD信号(1号针)均不连线。在内存10BH处,初值设为不检测CD信号(写入1)。
例1
PLC侧-------------------------PC侧
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
DTR(4)------------------>(6)DR
SG(5)<------------------>(5)SG
DSR(6)<------------------(4)ER
PLC侧(7)-->PLC侧(8);PC侧(7)-->PC侧(8)

例2
PLC侧-------------------------PC侧
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
SG(5)<------------------>(5)SG
PLC侧(4)-->PLC侧(6);PC侧(4)-->PC侧(6)
PLC侧(7)-->PLC侧(8);PC侧(7)-->PC侧(8)

上述资料出自MFLFANSweb<三菱电机株式会社FA机器技术情报>
http://www.nagoya.melco.co.jp/
802
wangfeng2244
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2002/4/3
发站内信
发表于:2002/4/3 12:48:00
#1楼
Re:三菱的A系列3种通信模块的RS-232C通信电缆连线
我认为你的方法不好
843
Tim
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:843
注册时间:2002/1/14
发站内信
发表于:2002/5/5 20:40:00
#2楼
Re:三菱的A系列3种通信模块的RS-232C通信电缆连线
我最近也在忙于A系列通讯,可否交流一下。
mail :tim@etang.com
836
ggrui
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2002/4/20
发站内信
发表于:2002/5/7 19:33:00
#3楼
Re:三菱的A系列3种通信模块的RS-232C通信电缆连线
我用了2-3
     3-2
    4、7短接
    5、7短接
801
kukuya
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:801
注册时间:2002/7/23
发站内信
发表于:2002/7/23 9:31:00
#4楼
Re:三菱的A系列3种通信模块的RS-232C通信电缆连线
谢谢你谈到这个问题,请问这三种方式有什么特点吗?我用的是第三种。
940
sunray
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2004/3/23
发站内信
发表于:2004/9/13 13:49:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-154
日本电线王晶
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
注册时间:2019/7/18
发站内信
发表于:2019/7/18 13:28:07
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>