您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:1488 [上一页] [1] [下一页]
1444
licuzn1971
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2010/9/1
发站内信
发表于:2017/3/8 21:37:03
#0楼
欧陆590C直流调速器送修时检查炸机,晶闸管炸了几个,相应的驱动变压器二次测二极管和100欧电阻击穿,更换后测试波形正常后整机上电试机,负载参照咸老师的方法,用大功率电阻和灯泡做假负载,启动后正常,然后送交客户,客户运行一晚上后,发现电机冒烟,电机励磁线圈烧毁,调速器报锁相环同步失败,我检测晶闸管模块没有问题,L2相10A电阻断开,随即检查励磁模块,没有问题,换上保险后上电查看参数,发现设定的励磁控制方式是电流反馈,现在变成电压了,然后改成电流控制模式,然后让客户装机,启动后电机冒烟,电机励磁线圈烧毁,断电拿回来,上电查看参数,发现有变成电压控制模式,并且电压设定是90%,怪不得烧坏线圈,把模式改成电流控制,电压值改成47.3%,然后保存。不过现在是真的不敢再让客户上机了。为什么会出现参数会自动变成默认设置呢?
2661
1104868510
文章数:265
年度积分:50
历史总积分:2661
注册时间:2013/7/25
发站内信
发表于:2017/3/9 0:32:26
#1楼
怪……表情
[此贴子已经被作者于2017/3/9 0:32:54编辑过]
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/3/9 8:44:22
#2楼
你是不是设置完了没有保存呀。
1444
licuzn1971
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1444
注册时间:2010/9/1
发站内信
发表于:2017/3/9 21:55:40
#3楼
肯定保存了,运行了几个小时正常,到早上把电机励磁线圈给烧了,第二次问现场电工说专门看参数,确实是电流控制模式,但是出现问题后,在我这里上电发现是电压控制模式。我再多试几天,看看正常不?
969
yjmzj3
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2006/5/29
发站内信
发表于:2020/7/27 20:48:54
#4楼
您好楼主,首先感谢您的众多无私分享和奉献,论坛有你的存在更加显得有意义。
我手上也有台590c,也是 炸了可控硅,触发变压器二次侧电阻和二极管有不同程度的损坏,一次侧有个un2003复合晶体管芯片损坏。都已经更换完毕。然后现在在家里没有三相电没有直流电机怎么测试已经完全修复?你说的测波形是次六个触发端的波形?假负载怎么个接法,请不吝赐教
[此贴子已经被jint于2020/7/28 9:33:35编辑过]
1870
yiyibushe
文章数:272
年度积分:94
历史总积分:1870
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2020/7/29 17:54:37
#5楼
有干扰!!!可能没接好屏蔽线,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004