发表于:2017/3/7 21:08:52
#0楼
大家还记得前不久37KW 电机轴承抱死故障吧,电机绕组也更换新的(电机组弄点小钱)。
于今日拉回来,准备接线试车。
由于电机连板已经连好,角接。我们是星三角启动,需要将连板拆除,按照电机上面的标识进行接线,
接线前我拿了万用表测了一下,突然发现不对,U2 和 W2 居然是通路,肯定是电机组把首尾头弄错了
赶紧联系领导,这边马上做好电机首尾头判断所需工具(万用表 电池 导线 )
经过领导和电机组沟通,最后还是由我们来自己判断首尾头。
利用万用表的最小电流档,最终成功判断出并标识,一次试车成功。
在这里,告诫大家,外修返回设备一定要确认一下,修理人员也有大意的时候。
