发表于:2005/7/6 15:13:00
#0楼
前不久调试了一台变频起重机,设定起重机3个速度.遇到的问题
1 是起升机构中当上升时变频器监控电流总是比电机额定电流大,而且当用最低速时起重机在不吊货物的时候上升一小段时间后又一直往下移动.下降一切正常.--怀疑是变频器检测电机的参数不匹配,经过修改成默认的参数有所改善
2 另外一台起重机起升机构在不吊东西的时候一切正常就是在吊货物的时候从地面吊起货物一直上升的话没问题,要是在空中停下了再上升的话就拉不动了,货物就往下滑.下降一切正常.
2台都用的变频器是安川G7-55KW 电机是上海电机厂的也是55KW.(本想用85KW的变频器但是老板自己选的变频器吖)
线路,接线故障,干扰的影响都已经消除.
[此贴子已经被作者于2005-7-6 17:45:00编辑过]