工控论坛首页 CC-Link 论坛 → 浏览主题: 三菱变频器通信精华----LJ71C24N QJ71C24N RJ71C24N控制所有三菱变频器的通信例子
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:1866 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱变频器通信精华----LJ71C24N QJ71C24N RJ71C24N控制所有三菱变频器的通信例子

分享到
1487
CC-LinkHome 版主
文章数:423
年度积分:303
历史总积分:1487
品牌积分(CC-Link):62
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2017/3/3 13:04:15
#0楼
附件:LJ71C24  485控制变频紧紧频率.zip
[本地下载]
附件:LJ71C24  485控制变频频率和命令.zip
[本地下载]
109
电工家园OJpY
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:109
品牌积分(CC-Link):0
注册时间:2017/4/30
发站内信
发表于:2017/5/8 8:45:56
#1楼
附件 445.jpg

D901-D915代表1-15号变频频率,单位:X10

我想知道为什么确定D901-D915是频率指定,它是由什么确定的,我也一直没有找到相关资料,求指点。
[此贴子已经被作者于2017/5/8 8:47:50编辑过]
1487
CC-LinkHome 版主
文章数:423
年度积分:303
历史总积分:1487
品牌积分(CC-Link):62
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2017/5/9 13:23:23
#2楼
回复 #1楼 电工家园OJpY
那个是在三菱GX_work2里面,如上图。
打开后进行自己编写协议。然后我上传的的附件里面有哪一个协议。
  如果你还有问题,也可以单独发我的邮箱:daogeno1@163.com
51
1968191135
文章数:1
年度积分:51
历史总积分:51
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2019/9/16
发站内信
发表于:2019/9/17 19:31:10
#3楼
你好,版主频率,电流等你这边是不用读出的吗?
1487
CC-LinkHome 版主
文章数:423
年度积分:303
历史总积分:1487
品牌积分(CC-Link):62
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2019/9/17 21:42:19
#4楼
频率和电流采用不同的控制代码,和读写频率的原理是一样的。
此帖发自手机工控论坛