* 帖子主题:

FP15R12YT3模块引脚图

19633
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:429
历史总积分:19633
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/3 10:32:39
#0楼

如题。该类一体化功率模块和FP15R12KE3有所不同,体积小,引出方式相差甚大。
在线确定引脚功能,方法有二:
1、查资料;2、在线用电阻法测量,得出判断。
现将引脚图和内部原理框图,重绘了一下,以供参考。

图


旷野之雪
2017年3月3日
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591906&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
11247
szh123456 版主
文章数:376
年度积分:619
历史总积分:11247
注册时间:2014/5/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/3 22:47:50
#1楼
这个好像是在施耐德的变频器中用到,我也专门画了引脚图以作资料。谢谢咸老师。
23149
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:697
历史总积分:23149
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/3/4 8:58:14
#2楼
谢谢咸老师的分享。
13175
江枫2014
文章数:302
年度积分:718
历史总积分:13175
注册时间:2014/1/1
发站内信
发表于:2017/3/4 9:22:24
#3楼
ACS510 5.5kw就是用的这种模块,可是一部分机器的这种模块上却标志FP15R12KE3 ,修理或订购要注意了。
-129
bolangtaoren
文章数:9
年度积分:-129
历史总积分:-129
注册时间:2014/3/3
发站内信
发表于:2017/3/26 9:35:56
#4楼
嗯嗯嗯好吗
此帖发自手机工控论坛
909
quyouzhi
文章数:5
年度积分:56
历史总积分:909
注册时间:2011/5/3
发站内信
发表于:2017/9/7 16:50:52
#5楼
附件:
[本地下载]
谢谢分享,这个FP15R12YT3我有PDF,但是不知道怎么分享给大家