最近刚学plc,想问下三菱怎么测试2n16EX,2n2ad、4da的好坏,我用的是1n40mr,或者具体的简单程序怎么编写
18363
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:349
历史总积分:18363
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/2/28 16:15:21
#1楼
跟着使用手册去做就行了
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 16:21:27
#2楼
接上PLC,用小程序实际测试下
输入扩展模块,直接用开关信号测试内部监控通不通
模拟量程序手册中也有简单程序例子介绍的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2017/2/28 16:53:49
#3楼
通电接上   编程输出电压测量下就知道了
86103
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:622
历史总积分:86103
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/28 19:51:29
#4楼
16EX直接给信号就可以测试了;
2DA 4AD需要编写对应的程序然后在电脑上监控;
595
2575670822
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:595
注册时间:2017/2/28
发站内信
发表于:2017/2/28 20:00:59
#5楼
回复 #4楼 ZCMY
就以40mr为例 是直接接16EX,输入点是X30开始,然后对应输出点怎么编写、?
595
2575670822
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:595
注册时间:2017/2/28
发站内信
发表于:2017/2/28 20:02:04
#6楼
回复 #2楼 fumz78
就以40mr为例 是直接接16EX,输入点是X30开始,然后对应的输出点怎么编写、?
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/2/28 20:41:24
#7楼
40点的PLC,输入是24个,从X0-X7  X10-X17 X20-X27,后面再扩展输入模块从X30开始排,可以直接在这个输入扩展上加信号,然后软件中监控这个点的状态,或是用这个信号随便去控制一个输出,通过观察输出信号,看这个输入点有没有输入。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22989
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:537
历史总积分:22989
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/3/1 9:20:38
#8楼
不得编个程序呀
86103
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:622
历史总积分:86103
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/3/1 13:41:24
#9楼
LD M8000
MOV K4X30 K4Y0;
执行以上程序,16EX上任一点输入,在主机上对应的输出点就会为ON;