#0楼
今天机器开机后,威纶通MT8070iH启动很慢,有些不正常,启动后触摸没反应,这个屏用了3年,取下带回连笔记本,也通讯不上,请各位帮忙诊断一下!
附件 QQ图片20170227140517.jpg



26162
goldage
文章数:14927
年度积分:1664
历史总积分:26162
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/27 21:26:53
#1楼
通讯不上就先检查通讯那几个,端口,通讯速率,信号线
20335
fireray
文章数:3645
年度积分:1028
历史总积分:20335
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/2/27 21:36:03
#2楼
像是通讯问题,通讯口坏了或是通讯线断了,再就是plc出问题了,导致没有通讯。
此帖发自手机工控论坛
1064
zenqisz
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2012/3/27
发站内信
发表于:2017/2/27 22:49:51
#3楼
触摸屏像死机一样按不动,画面切换不了。PLC没问题,单独连电脑就画面这样没反应
11335
ytthink
文章数:2279
年度积分:484
历史总积分:11335
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2017/2/28 7:36:27
#4楼
主板估计有问题了。
不如换新的了。
822
xtp_sdly
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2011/10/26
发站内信
发表于:2017/2/28 13:55:35
#5楼
第一,触摸屏通讯口损坏
第二,PLC通讯口损坏
第三,检查PLC与触摸屏通讯线
第四,检查PLC是否异常

以前是正常,现在不正常,大多是硬件原因
85127
ZCMY 版主
文章数:47386
年度积分:1186
历史总积分:85127
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/28 14:00:37
#6楼
图中所示是PLC没有联机;
触摸没反应可能是触板失效了;
1064
zenqisz
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2012/3/27
发站内信
发表于:2017/2/28 18:24:55
#7楼
以下是引用ZCMY2017/2/28 14:00:37的发言:
图中所示是PLC没有联机;
触摸没反应可能是触板失效了;
连上pLC,提示会消失,如果触板坏了,电脑还能读取触摸屏的数据么?是不是要用交叉网线连电脑?
此帖发自手机工控论坛
85127
ZCMY 版主
文章数:47386
年度积分:1186
历史总积分:85127
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/28 19:45:11
#8楼
用USB接口就可以,MT8070上不是有MINI USB口的;
4228
yxx12345
文章数:336
年度积分:53
历史总积分:4228
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2017/2/28 20:36:31
#9楼
PLC没响应,通信有问题