您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:3个,阅读:1368 [上一页] [1] [下一页]
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2017/2/25 9:34:44
#0楼
同一个程序, 其它计时器正常计, 可就是这个TIM4 开始模拟 PV 值就显示为0, 不管前面的执行条件是否成立, 始终为0
但是如果把第二个图中的程序删掉就正常了, 请问这两段程序有什么冲突?

附件 mmmmmmmmmmm.jpg


附件 NNNNN.jpg
[此贴子已经被作者于2017/2/25 9:52:23编辑过]
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/2/25 10:01:46
#1楼
应该是在编程模式吧,切换到运行模式试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/25 10:14:37
#2楼
程序段没有被执行时,也会出现这种现象;但我看不出问题。
此帖发自手机工控论坛
3412
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3412
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2017/2/25 22:00:51
#3楼
回复 #2楼 mjinbao
我把子程序段放到前面了,移到后面就好了,刚开始接触欧姆龙PLC,好多不懂,谢谢
附件 BBBBBBBBB.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003