您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:867 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

关于电表计量问题

1803
guest4351
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2014/6/12
发站内信
发表于:2017/2/21 10:17:17
#0楼
请问计量变频器拖动系统的电量,互感器接在变频器前和变频器后到底差别在哪里?实际应用中接在变频器后电量为什么总是少很多?请哪位老师能详细说说
此帖发自手机工控论坛
3356
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3356
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2017/2/21 11:54:21
#1楼
你的互感是工频互感吧,变频器前是工频的没错,变频器后,你确定是工频了?
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/21 12:01:30
#2楼
呵呵;当然是装在进线侧才能测量了;
9920
646270767
文章数:778
年度积分:1015
历史总积分:9920
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/2/21 12:09:43
#3楼
你将变频器的频率调到最大后再对比一下互感器装在变频器的进线侧和出线侧的电量,看看测量结果如何?
此帖发自手机工控论坛
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/21 14:18:08
#4楼
这个当然要装到变频器的输入侧了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/2/21 14:46:44
#5楼
为什么要在变频器后面进行计量?
这不符合规矩啊!
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/2/21 15:47:58
#6楼
工频50赫兹 ,放在变频器前面测量 。
思想决定高度
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2017/2/21 16:02:23
#7楼
只能装在进线侧。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/21 16:56:24
#8楼
装在变频器后面测什么?肯定不准确了,要装在前面。
2817
Mr_刘
文章数:248
年度积分:50
历史总积分:2817
注册时间:2014/7/25
发站内信
发表于:2017/2/21 16:57:29
#9楼
肯定是装在变频器输入侧了,你装在输出侧就不一定是工频了。