菜鸟求助!

409
358395149
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:2017/2/21
发站内信
发表于:2017/2/21 7:56:12
#0楼
联系!!急急急!!
本人新手8台滴定输入1080瓦,额定电流5a的空调要用多粗电线。多芯护套线。现在有3乘4的和3乘6的电缆!!
此帖发自手机工控论坛
409
358395149
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:2017/2/21
发站内信
发表于:2017/2/21 7:57:50
#1楼
附件 2017-02-21_07.58.28.jpg


空调名牌
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/2/21 8:11:40
#2楼
手上的电缆够用了
自学成才!
3824
liuxianlu_yn
文章数:260
年度积分:126
历史总积分:3824
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2017/2/21 8:14:45
#3楼
多芯护套线。现在有3乘4的和3乘6的电缆!!这些线就可以了,用2.5mm2也可以
工控应用专家。
409
358395149
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:2017/2/21
发站内信
发表于:2017/2/21 8:16:20
#4楼
3×6的不是国标线,做主电缆可以吗???
此帖发自手机工控论坛
409
358395149
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:2017/2/21
发站内信
发表于:2017/2/21 8:26:26
#5楼
来个人加个好友吧358395149
此帖发自手机工控论坛
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/2/21 8:36:25
#6楼
3*6的做主线可以了,单台分支1.5都可以。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/21 8:40:44
#7楼
两个都用,或者3*6两条,4台一组。
我是你的朋友
6662
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6662
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2017/2/21 9:40:40
#8楼
你是8台都用这个电缆?那可就不行了!!如果单台的空调就3×4的就可以,我看你铭牌上写着电流才5安多吗,4平的足够,如果8台一起,你要再选大点的了!
3356
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3356
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2017/2/21 11:25:44
#9楼
附件 072605cp6fkqv6mzesgqsp.jpg


网上找到的一张图,看几个数,不准确也差不多吧。
如果是1000W的,0.75的线也OK,平时的电吹风什么的,不都是这个线粗么,你要不放心就再大一点的。
如果是8台机,那8*5=40A,那么用6的线就不够了,别看差那么一点点,这会引起发热,过热了就那个,,,
所以至少用大一级的 10,保守点就用16.