您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:6173 [上一页] [1] [下一页]
2574
10902502
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:2574
注册时间:2015/4/16
发站内信
发表于:2017/2/20 8:13:31
#0楼
昨天自己做了个小实验,系统控制要求,加热空气设定为40度,就是一个12位空开盒内放一个400w的石英加热管和一个pt100 的探头,一开始用fx3u的pid自整定,感觉真心控制不准,后来自己设置了pid的参数如图,室温20度40分钟后稳定在39.8-40.2度,17:00开始加热, 17:15  42度,17:21下降到36度,17:30上升到40.4,17:34下降到38.2,17:38上身到40.2,此时接近平稳。做这个测试我一直有两个问题不明白,请各位老板能不能指教一下,第一个问题我用的PWM输出,脉宽周期是k10000,一开始设定的是k2000运行起来发现一开始pid输出都到7000多了 才更改的,我想请教下pwm的周期到底如何确定呢?
第二个问题,那么小的盒子,整整40分钟才趋于稳定,请问这么长时间是正确的吗,因为我也是第一次测试请各位老板指导下,谢谢!
附件 IMG_1674.jpg

附件 pid.jpg



16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/2/20 10:12:30
#1楼
这样设计,加热管附近肯定很高,其他地方低。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2860
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2860
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2017/2/20 11:19:54
#2楼
是不是应该有散热装置,不然算不上PID吧
10609
243604901
文章数:3738
年度积分:50
历史总积分:10609
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/20 12:15:38
#3楼
这都是正常的,我没用过三菱的。但控制原理都一样。周期太长的话加热时温度太好,停止时温度又太低,所以波动比较大。周期太小就怕控制器件跟不上,加热管容易损坏。
你这个小盒子这么小,又没有保温措施,要调到非常稳定也不是件容易事。
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2574
10902502
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:2574
注册时间:2015/4/16
发站内信
发表于:2017/2/20 12:57:56
#4楼
回复 #2楼 302512119
哈哈 空开盒 好多洞,能算散热么
2574
10902502
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:2574
注册时间:2015/4/16
发站内信
发表于:2017/2/20 13:00:05
#5楼
回复 #3楼 243604901
谢谢老板,祝你鸡年发财
50
boqiu8891
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/6/10
发站内信
发表于:2022/6/20 11:49:17
#6楼
急急急

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

202.8013