您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:1405 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

隐藏的故障

6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/2/16 20:39:25
#0楼
一台变频器现场检查,外控不起作用【两线控制】,
打到启动位置,RUN运行灯不亮,电机不转。检查旋钮及连线正常。变频器正常显示,改为面板控制启停,变频器也不启动,拉回公司检查,变频器正常。拉到客户处重新安装,故障依旧。怀疑输入电源有问题,测量断路器上口正常,再测量下口发现,三相电压不正常,三相电压均低于上口电压,有一相电压才310V,改接其他处电源,变频器启动及运行正常。什么原因大家可分析一下:。。。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/16 20:48:02
#1楼
断路器里面触点故障,存在接触不良现象。排除质量原因,造成空开触点故障的一般都是现场大电流或是接地短路时造成空开触点损坏。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/2/16 21:22:05
#2楼
楼主都没有帮忙检查一下输入电源故障?
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2017/2/16 21:23:26
#3楼
断路器问题吧
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/16 21:32:57
#4楼
实际上是在启动的一瞬间已经由于缺相保护了,见过三菱的A500输出线破损接地也不报故障
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/2/16 22:04:45
#5楼
断路器要坏了
13403
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1112
历史总积分:13403
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/2/16 22:15:42
#6楼
电压低变频器不是会报警吗,我用三菱的电机缺相,电压低报警都有遇到过
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/2/17 8:16:17
#7楼
空开断路器是不是坏了
此帖发自手机工控论坛
27973
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1625
历史总积分:27973
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/2/17 11:24:03
#8楼
原来是电源的问题啊
1803
15010060825
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2017/2/17 13:38:38
#9楼
断路器触点接触不好有烧糊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005