您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:16个,阅读:1922 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

风阀反馈信号

6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/11 19:32:12
#0楼
请问下风阀的反馈信号输入PLC,是不是只需要接一组就可以了,比如图中的4和5端子。
[此贴子已经被作者于2017/2/11 19:35:13编辑过]
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/11 21:35:19
#1楼
反馈PLC 为4--20ma,正负接好
没有看到你的图
4877
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:74
历史总积分:4877
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2017/2/12 1:37:43
#2楼
反馈肯定就一组了,应该还有一组输入信号的
此帖发自手机工控论坛
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/2/12 8:10:23
#3楼
楼主你的图漏掉了,没看到
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/12 10:30:00
#4楼
调节阀要接开度信号反馈,开关阀要接开到位、关到位、阀门故障(有的是阀门控制箱里面的热继电器辅助点)反馈。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2017/2/12 10:42:54
#5楼
接一组但接入时要区分是有源和无源以免把通道搞坏
6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/12 19:17:00
#6楼
附件 mmexport1486530309600.jpg
6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/12 19:18:50
#7楼
不好意思,图片一直上传失败,就是这种风阀执行器。是不是直接90度或者0度一组无源反馈点就可以了。
17985
pan_xiansheng
文章数:2367
年度积分:479
历史总积分:17985
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/2/12 20:11:48
#8楼
实际上你的90度0度信号,就是开到位与关到位的信号,这就要看你的需要了,如果你认为两个都重要,那就两个都要,如果你认为开重要,那你就仅仅用一组开的反馈。
6798
zjbwxl
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:6798
注册时间:2011/11/8
发站内信
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/2/12 22:05:01
#9楼
回复 #8楼 pan_xiansheng
表情明白,非常感谢。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004