1040
shagua2008
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2009/5/20
发站内信
发表于:2017/2/11 16:12:35
#0楼
深水泵电机9.2千瓦,用的ABB11KW25A变频器,实际水泵启动变频器显示电流是27.7A,变频器保持在23HZ左右,有什么办法解决(不换变频器的情况下)?
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/11 16:59:34
#1楼
上水管道有阀门可以适当关闭一点看看,电流是不是有下降,可能是水泵扬程和实际高差不匹配,水泵出口流量过大造成的。
10559
243604901
文章数:3738
年度积分:83
历史总积分:10559
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/11 17:13:19
#2楼
电流这么大,泵估计过载了,与换不换变频器没一点关系
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/2/14 15:01:57
#3楼
是不是电机叶轮里边近去去小石子了,电机发卡
此帖发自手机工控论坛
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/2/14 15:24:57
#4楼
新装的?电机是不是反转了。
4118
浩瀚大海
文章数:366
年度积分:53
历史总积分:4118
注册时间:2007/4/22
发站内信
发表于:2017/2/16 11:50:08
#5楼
频率高点,电流会小些。
此帖发自手机工控论坛
3627
中流砥柱
文章数:229
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2008/10/17
发站内信
发表于:2017/2/16 12:34:00
#6楼
不换变频器,看是保杨程,还是保流量了。变频器的额定电流25A,那就不要超电流。
1040
shagua2008
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2009/5/20
发站内信
发表于:2017/2/17 20:17:17
#7楼
我换了一个31A的变频器解决启动问题,但是压力不能控制,关闭出水阀门水泵还是全负荷运行。哪位高手赐教下怎么设置?
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2017/2/18 9:40:15
#8楼
井水深度多少?出来时是不是弯头太多阀门太多?
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/18 9:50:28
#9楼
以下是引用shagua20082017/2/17 20:17:17的发言:
我换了一个31A的变频器解决启动问题,但是压力不能控制,关闭出水阀门水泵还是全负荷运行。哪位高手赐教下怎么设置?
“关闭出水阀门还是全负荷运行”这句话指的是关闭出水阀电机电流还是很高吗?