您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:16个,阅读:5536 [上一页] [1] [2] [下一页]
2961
1649111019
文章数:238
年度积分:50
历史总积分:2961
注册时间:2011/8/22
发站内信
发表于:2017/2/10 22:21:57
#0楼
现场设备上有一个压力变送器,现在发现隔段时间就会出现显示最大量程(PLC计算出的),以前用的好好的,突然出现的,最大怀疑是受干扰,用万用表毫安档测量,最大值会出现50--60毫安,模拟量线很长,但没有在强电附近,不是屏蔽线,也不适合换线,还有其他解决方法吗?
此帖发自手机工控论坛
39175
知道一点
文章数:23084
年度积分:867
历史总积分:39175
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/2/10 23:33:29
#1楼
4-20ma?你用万用表量出50-60ma,这恐怕不是简单的干扰了。
多问句,量的是输入还是输出
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/10 23:49:16
#2楼
两线制压变60mA,压变不报错。
我们这水管道取压管冻,电流27mA
此帖发自手机工控论坛
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/11 5:24:30
#3楼
遇到过PLC模拟量通道隔离不好,现象也是这样,单独接一路模拟量输入正常,一旦接入两路以上,就开始干扰,在线测量仪表过来的电流也是50毫安以上,最大到了80毫安。
可以单独给仪表供电,测量毫安值,如果这样正常,怀疑PLC的模拟量通道隔离问题。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/11 7:12:34
#4楼
这么大恐怕不是干扰的问题,有没有换个变送器试试
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2017/2/11 7:56:56
#5楼
最好用屏蔽线
660
chen大礼
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2017/1/16
发站内信
发表于:2017/2/11 8:05:53
#6楼
貌似你封锁了你自己的问题,钻进牛角尖了
此帖发自手机工控论坛
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/2/11 8:15:36
#7楼
以下是引用2436049012017/2/11 7:12:34的发言:
这么大恐怕不是干扰的问题,有没有换个变送器试试
建议换个变送器试试,进一步确认下故障点
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/2/11 8:16:22
#8楼
替换转换模块、PLC模拟模块来判断是否是模块问题;如果替换后故障依旧再考虑传感器、电缆(电缆用屏蔽双绞线)
12660
limassol
文章数:752
年度积分:464
历史总积分:12660
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2017/2/11 8:30:10
#9楼
加个带配电的隔离变送器

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006