发表于:2017/2/10 9:04:54
#0楼
电容补偿柜拉闸后需等到放电指示灯完全熄灭后方可再次合闸。多年前在一次操作中拉闸后马上合闸(老式柜直接由刀闸控制),瞬间车间一声炮响再也送不上电了,四台机组控制柜直观完好看不出哪里短路,查了半天最后发现一台控制柜二次线路的电源刀闸胶木盖已经短路,只是外观上看不出碳化现象。现在想来大概是交流峰值与电容上储存的电压叠加引起的过电压造成的吧。