您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:4932 [上一页] [1] [2] [下一页]
779
297382943
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2016/10/31
发站内信
发表于:2017/2/9 16:13:16
#0楼
台达VFD150B43A上电显示88888,检测10V正常,5V实测为4.95V,24V实测为22.5V,更换了一块控制板后还是显示88888
11062
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:402
历史总积分:11062
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/2/9 17:03:12
#1楼
大板开关电源问题多。或替换CPU板。
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/2/9 17:22:06
#2楼
   检查一下通讯线有没有问题。
雷电
779
297382943
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:779
注册时间:2016/10/31
发站内信
发表于:2017/2/10 8:31:43
#3楼
已经找到问题,开关电源处一个10V1000uF的电容有问题,更换后已ok。谢谢大家。
19668
fuhuafeng72
文章数:5598
年度积分:106
历史总积分:19668
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2017/2/10 8:34:29
#4楼
回复 #3楼 297382943
谢谢分享,B系列用的还是很多的
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2017/2/10 11:32:27
#5楼
一般都 是电源问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/2/10 12:52:17
#6楼
以下是引用2973829432017/2/10 8:31:43的发言:
已经找到问题,开关电源处一个10V1000uF的电容有问题,更换后已ok。谢谢大家。
这个说白了就是辅助电源滤波电容基本失效导致纹波特大,从而CPU当机
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/2/11 19:37:52
#7楼
从这些楼主及跟帖发现。。你们对这个再熟悉不过了
22995
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:543
历史总积分:22995
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/2/13 8:29:19
#8楼
你换下面板呢
1333
501157164
文章数:31
年度积分:63
历史总积分:1333
注册时间:2014/11/14
发站内信
发表于:2017/2/13 17:47:06
#9楼
台达变频器的通病8888换了10v1000uf电容就好了!!!
此帖发自手机工控论坛