今天打开还未通电的设备电气柜,在接线的时候偶然发现从负载隔离开关引下来的地线表皮有烧焦的痕迹,地线是2.5平方,由于这个柜子未通过电,我第一反应就是估计这几天有做个电焊的工作,后检查了下,发现设备上是有焊接痕迹,现在担心会不会大电流把PLC电源给击穿了,PLC接地,伺服接地都没断开,哎。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/7 20:52:22
#1楼
呵呵,这个状况只能祈祷了,没事算你运气好
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/7 20:58:35
#2楼
关注楼主给设备通电后结果。
有问题可加
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/2/7 21:32:24
#3楼
没事!
有事就只能说运气差了!
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/7 22:15:13
#4楼
这可能要看电流流过的回路了;
控制器没有通电,其他情形的可能应该问题不大。
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/8 2:16:20
#5楼
我们这焊接作业地线必须接到焊件上,禁止乱搭设备
此帖发自手机工控论坛
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/2/8 7:30:21
#6楼
焊接的地线不能乱打的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6662
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6662
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2017/2/8 7:54:37
#7楼
这就是“黑焊工”我们单位经常有这样的事!
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/2/8 7:57:02
#8楼
焊接地线搭错很容易引起电气故障
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/2/8 10:42:37
#9楼
这个说明贵厂管理乱,焊把线不能乱搭接在电气柜上,会导致电气事故的。