957
ayawin
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2006/3/11
发站内信
发表于:2017/2/2 19:38:13
#0楼
 如题,S7 200可以直接用USB转485串口线直连吗?不用PPI的。
2538
qtest
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:2538
注册时间:2015/5/26
发站内信
发表于:2017/2/2 20:02:18
#1楼
可以 但转换器必须内置光耦隔离,否则极有可能连接不上
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/2 20:25:22
#2楼
呵呵;普通国内做的USB接口的PPI电缆不贵的,现成的为何不用呢?
1550
教主
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:1550
注册时间:2015/10/21
发站内信
发表于:2017/2/2 20:59:19
#3楼
我有一对,我改天上班了试一试表情表情;我还没有试过呢。我以前一直用的西门子CP5512通信连接的。
附件 T1k5vMXm4XXXbLesk._111504.jpg_400x400.jpg

附件 T2a2G_XyXXXXXXXXXX_!!17251813.jpg
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/2/2 21:49:00
#4楼
可以连上
但是稳定性不高
某宝有成套产品也不贵!
12631
蛇会大学
文章数:4657
年度积分:136
历史总积分:12631
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/2 21:50:11
#5楼
可以。我已经做了一条可以下载西门子S7-200,三菱FX系列的下载线
S7-200是RS485
三菱FX是RS422

PPI是个协议
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28116
guanyumou 版主
文章数:10561
年度积分:94
历史总积分:28116
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/2/2 22:58:56
#6楼
以下是引用蛇会大学2017/2/2 21:50:11的发言:
可以。我已经做了一条可以下载西门子S7-200,三菱FX系列的下载线
S7-200是RS485
三菱FX是RS422

PPI是个协议
稍不留意就等着烧西门子200的通信口吧!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
20664
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:99
历史总积分:20664
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/3 3:22:44
#7楼
编程下载要用PPI协议,需要适配器,如果只是读取数据,比如MODBUS协议,可以。西门子200通讯口不好,容易烧那个贴片。
11522
ytthink
文章数:2281
年度积分:95
历史总积分:11522
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2017/2/3 9:02:52
#8楼
你可以试试,不一定能连接上
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/3 15:54:06
#9楼
烧端口了就得修了哦,还是整条可靠的通讯电缆吧!