朋友买台仪表车,主电机功率1.5千瓦,380输入,由于现场接380电压要牵很长线,准备改220输入,我记得应该是三角形型接法,U1,V1接个电容,就是这个电容容量要多大
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/1 18:34:11
#1楼
应该配一个小变频器,1.5kW的,单相220输入,三相220V输出,接电机。电机三相绕组角接就可以了。如果把电机改成单相的?那...?没戏。
我是你的朋友
7864
zhmd1232003
文章数:813
年度积分:50
历史总积分:7864
注册时间:2012/12/18
发站内信
发表于:2017/2/1 20:03:49
#2楼
加变频器的话,还不如原来啊!只是线长一点吧了?
2860
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2860
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2017/2/1 20:25:53
#3楼
貌似有部分三相电机不能改单相
27503
goldage
文章数:15470
年度积分:795
历史总积分:27503
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/1 20:34:12
#4楼
仪表车电机啊,要么加变频,要么换电机,你三相电机改单相用发热很大,不信你试一下
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/2/1 21:34:06
#5楼
没有试验过三相电机改三相(原理上可以);虽然仪表车负荷不大,但可能存在4楼所说的问题 等,是否可行,应当需先进行试验。
此帖发自手机工控论坛
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/1 22:14:22
#6楼
改变频,换电机
比增加线长度投资都大
此帖发自手机工控论坛
19338
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:505
历史总积分:19338
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/2/1 22:40:49
#7楼
过去改过用75UF/450V电容,不过功率降低了,短时运行是可以的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2017/2/1 22:43:27
#8楼
40UF  500V无极性电容
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/2/1 23:57:30
#9楼
很早很早以前就实践过,只能说是能转动,不能做多大的功,没力。还要浪费电力,不如花六百多元买个变频可靠。