您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:1605 [上一页] [1] [2] [下一页]
596
1240423725
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:596
注册时间:2016/11/11
发站内信
发表于:2017/1/21 10:20:48
#0楼
最近维修了这台变频器,空载通电启动比较正常,带2.2千瓦电机试机也正常,但单独带22千瓦电机(空载)启动到4HZ左右就跳OL2,此时V/F曲线在恒转矩,用电流表测输出电流达到72.5A,实际电机用手转都很轻松,确定是变频器问题,后又把V/F调到降转矩启动,开启变频器到22.5HZ,电流到了73A,又跳OL2,直流输出530V,单独开变频面板电流也没有,驱动有问题还是电源电压问题,维修进入死胡同,望老师指点一下,谢谢了
10分悬赏
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/1/21 12:56:58
#1楼
还是驱动上问题
596
1240423725
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:596
注册时间:2016/11/11
发站内信
发表于:2017/1/21 13:38:27
#2楼
谢谢了,我再把驱动模块检查一遍,这个机器用的316J和3120
21256
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1231
历史总积分:21256
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/1/21 16:25:03
#3楼
先用钳流表测实际电流
596
1240423725
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:596
注册时间:2016/11/11
发站内信
发表于:2017/1/21 17:00:41
#4楼
实际电流就高,电机确定没问题
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/21 21:59:48
#5楼
  建议先核对一下输出电流实测值与面板显示值一致不,排除误报的问题。  我分析驱动部分出问题的可能性最大,如驱动电源供电能量不足、光耦低效、栅极电阻变大等。除了测驱动信号波形外,最好测一下各路驱动的带载能力。如果还找不到问题的话,那就要怀疑模块了。
雷电
596
1240423725
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:596
注册时间:2016/11/11
发站内信
发表于:2017/1/22 8:00:29
#6楼
电流实测值和面板一致
1231
18899738757
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1231
注册时间:2016/8/23
发站内信
发表于:2017/1/23 10:56:10
#7楼
应该是反馈问题吧 都有什么板子
596
1240423725
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:596
注册时间:2016/11/11
发站内信
发表于:2017/1/26 15:34:25
#8楼
那位师傅再说具体点
622
llyyddd123
文章数:16
年度积分:53
历史总积分:622
注册时间:2013/3/9
发站内信
发表于:2017/1/29 19:02:53
#9楼
要么驱动电源电容容量不足,要么驱动模块不良。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005