您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:947 [上一页] [1] [下一页]
400
沧澜qhiSCtoP
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:400
注册时间:2017/1/19
发站内信
发表于:2017/1/19 16:53:24
#0楼
台安N2系列变频器,在停止时运转频率调到25HZ,停止在启动后变为50HZ,求教此问题解决办法
2分悬赏
7210
wxzsport
文章数:233
年度积分:68
历史总积分:7210
注册时间:2010/1/23
发站内信
发表于:2017/1/19 18:30:07
#1楼
停止时的频率是否没有保存保存
86094
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:613
历史总积分:86094
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/1/19 19:33:13
#2楼
F0.11设的是多少?
27584
goldage
文章数:15502
年度积分:876
历史总积分:27584
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/1/19 21:44:00
#3楼
你试一下恢复工厂数据再重新设置一次吧