一台安川E1000变频器,带220KW离心引风机,加频率时正常,一降频率,变频器就报OV过压故障,试过修改相关参数,也没用,有没有大神指点一下的?
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/1/16 18:56:19
#1楼
母线显示电压多少?减速时间多少?
5657
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5657
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/16 19:10:49
#2楼
减速时间不能短
此帖发自手机工控论坛
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/16 20:51:33
#3楼
   显然是减速时间太小了,不知你设的是多少?220KW变频器带的大惯性风机,减速时间要在4分钟以上,你可根据自己单位的工况试验调整到一个合适值。
雷电
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/1/16 21:28:31
#4楼
呵呵,你增加个刹车模块吧,估计是停车时间太短
359
纯情尛芣点丶
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:359
注册时间:2017/1/17
发站内信
发表于:2017/1/17 9:44:59
#5楼
怎么挣积分呢,减速时间短,刹车过快。。。
1681
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2017/1/17 18:29:53
#6楼
回复 #3楼 799676754
减速时间30秒,明天我去改下减速时间试一下!
1681
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2017/1/17 18:30:29
#7楼
回复 #4楼 goldage
设计没带制动模块
1681
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2017/1/17 18:44:12
#8楼
回复 #1楼 shz.wsb
说明书上写的主回路直流电压超过过电压检出值
200V 级∶约 410V
400V 级∶约 820V (E1-01 < 400 时,为 740V),不知您说的是这个电压么
1681
1402828263
文章数:270
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2014/5/7
发站内信
发表于:2017/1/17 18:48:45
#9楼
回复 #5楼 纯情尛芣点丶
明天试过就知道了