买了个固态继电器,上面写着10安以上要加散热器,但散热器不推荐接地。这是为什么?散热器就装在机柜面板上啊,整个机柜壳体都是接地的,难道要找个绝缘橡胶把散热器垫起来,不让他碰到机柜?<p class="img"><img onclick=openImageUrl("http://static.gkong.com/bbs/files//uploadImages13/3b847c0f0b8f0398c1f004f3ef7d7f12004ac1eb.jpg")
src="http://filestools.gkong.com/thumbnail/1024/bbs/files//uploadImages13/3b847c0f0b8f0398c1f004f3ef7d7f12004ac1eb.jpg" alt="图#P70116-084909(1).jpg"/></p>
[此贴子已经被jint于2017/1/16 16:09:55编辑过]
此帖发自论坛手机版
1545
549373430
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1545
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/1/16 14:11:18
#1楼
以前厂里固态继电器下面加了块铝板,不知道是不是用来隔热的
2204
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2204
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2017/1/16 14:14:20
#2楼
回复 #1楼 549373430
铝板当然是用来散热的,还隔热
此帖发自论坛手机版
19338
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:505
历史总积分:19338
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/1/16 14:25:46
#3楼
见过有绝缘垫,CNC数控钻机控制辅助设备的开关就是用的10A固态继电器。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10546
646270767
文章数:790
年度积分:503
历史总积分:10546
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/1/16 14:38:03
#4楼
大功率固态继电器都需要加装散热板或者散热器的,不允许接地的可以在固态继电器与散热板之间加装绝缘垫,也可以安装轴流风机进行散热。
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/1/16 14:40:10
#5楼
应该是单独的我从来没见过
此帖发自手机工控论坛
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2017/1/16 14:41:11
#6楼
有漏电现象
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/16 15:56:39
#7楼
好像顶楼没有看到图(如下):
图

不知与散热器连接的面,是否与电路有联系。
5221
2251834141
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:5221
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2017/1/16 15:57:24
#8楼
可以加硅橡胶或云母绝缘片,测一下输出端和散热片电阻,如果是绝缘的,也可以不加。
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/16 18:19:54
#9楼
散热器不接地一旦漏电就挂了人!
所以接地是必须滴
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言