您现在所在的是:

电工技术

回帖:35个,阅读:4116 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1221
samuelii
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2005/6/13
发站内信
发表于:2005/8/26 9:27:00
#20楼
没有说理论上不可能吧?只是你套用的理论不合适吧了。
就象用经典物理不能解析微观的物理现象。但你能说经典物理错了吗?
1313
jinpin
文章数:124
年度积分:50
历史总积分:1313
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/8/26 20:35:00
#21楼
主机用直流供电,市电经1:1变压器隔离后整流,发电机也整流成直流,并联两直流系统,给主机供电,其他就用接触器切换,因电脑采用开关电源,所以可用直流供电。
954
wtx
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2005/8/25
发站内信
发表于:2005/8/26 21:35:00
#22楼
用 双切换器+在线式UPS+负载 来实现

双切换器可用两个接触器接成互锁电路,并使市电优先

UPS容量的选择按下面的公式:

UPS容量(KVA)=负载(KW)/0.8/0.7
204
luwenhui26
文章数:-1
年度积分:-165
历史总积分:204
注册时间:2004/11/26
发站内信
发表于:2005/9/5 10:43:00
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
204
luwenhui26
文章数:-1
年度积分:-165
历史总积分:204
注册时间:2004/11/26
发站内信
发表于:2005/9/5 10:43:00
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1100
zsj31
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1100
注册时间:2004/12/1
发站内信
发表于:2005/9/5 10:55:00
#25楼
除了UPS电源和静态切换开关,别的很难做到(接触器更难)
2431
yodco
文章数:594
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/9/5 11:35:00
#26楼
我认为如果是换电源(自发电切换到市电)用接触器是可行的,别的设备不敢说,电脑应该可以,因为电脑都是采用开关电源的,里面有滤波电容.
想想一个接触器分合要多长时间?很短吧,就连交流电都有过零的时间呀.为什么不行呢?

但要是从市电自动切换到自发电就有点难了吧,除非你知道什么时候会停电从而先开发电机?要不是就只能像他们说的用UPS了.

还是有点奇怪,有人说UPS用中间继电器来切换的,不会吧!我拆过一台UPS,里面的工作原理是交流电平时给电池,再由电池逆变成交流电,如果停电了,电池亦可逆变,从而实现无缝切换,如果是这样,一个网吧用的UPS,那我不知道那个UPS要多大.

话说多了,想想如果谁能开发一种超大型的UPS,那么应该不存在电能不足的问题了,电网用电少的时候就给UPS充电,用电高峰就将UPS的电能输出到电网!
多好!
[此贴子已经被作者于2005-9-5 11:45:41编辑过]
204
luwenhui26
文章数:-1
年度积分:-165
历史总积分:204
注册时间:2004/11/26
发站内信
发表于:2005/12/15 9:39:00
#27楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
204
luwenhui26
文章数:-1
年度积分:-165
历史总积分:204
注册时间:2004/11/26
发站内信
发表于:2005/12/15 9:44:00
#28楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
999
sunny666
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2005/12/2
发站内信
发表于:2005/12/15 10:39:00
#29楼
应该考虑UPS,单纯靠切换是不可能实现的,因为就是接触器也有动作时间,我是发电机组代理,如果有的话,我们肯定知道,要想考虑不间断供电,必须UPS,目前别无选择!但UPS造价要高,特别机房负载挺大情况下!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005