您现在所在的是:

台达论坛

回帖:10个,阅读:5577 [上一页] [1] [2] [下一页]
1333
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1333
品牌积分(台达):0
注册时间:2016/7/20
发站内信
发表于:2017/1/14 10:00:19
#0楼
附件 捕获.jpg
今天做测试时,当程序运行到S12,脉冲输出完毕时,M1029on,可以复位y24,也能执行跳转,可是却不能执行DMOV K0 D1030,这条语句,请问这是为什么?
PS:我记得上次也有过类似现象,当时没有深究,将DMOV K0 D1030用状态继电器驱动就能执行了。如下图也能达到要求


附件 捕获1.jpg
[此贴子已经被作者于2017/1/14 10:11:29编辑过]
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
品牌积分(台达):8
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2017/1/14 10:17:55
#1楼
传送的指令可以需要上升沿驱动下...
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/19 11:24:23
#2楼
没有查看过,不知与其前面执行的指令是否有关。
此帖发自论坛手机版
1009
wangfuwang
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1009
品牌积分(台达):1
注册时间:2007/6/4
发站内信
发表于:2019/9/17 21:52:28
#3楼
我也遇到同样问题 D1030无法清零
3897
INotKissBoy
文章数:872
年度积分:324
历史总积分:3897
品牌积分(台达):12
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2019/9/18 13:53:03
#4楼
M1029用沿脉冲试一下
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
50
forysxiaoli
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):6
注册时间:2019/7/18
发站内信
发表于:2019/10/6 16:45:45
#5楼
有可能和扫描周期有关系
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
品牌积分(台达):6
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2019/10/6 19:52:43
#6楼
与步进梯形图的用法有关
此帖发自手机工控论坛
6189
zhengchang
文章数:1819
年度积分:75
历史总积分:6189
品牌积分(台达):6
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2019/10/7 10:17:23
#7楼
步进梯形图没到那一步是不会执行的,有些数据数据清理建议还是挪出来。
19537
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:708
历史总积分:19537
品牌积分(台达):102
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/3/10 19:08:23
#8楼
要把上面的两个高速脉冲指令先断开才可以。
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
710
dck19840304
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:710
品牌积分(台达):1
注册时间:2011/5/19
发站内信
发表于:2022/9/27 6:32:31
#9楼
这个和硬件版本有关系,同样的程序在低版本的PLC上不行,换高版本的PLC就好了,亲自测试的
此帖发自手机工控论坛