用DVP-06XA-H3 模拟量采集扩展模块采集 4-20mA 的模拟信号,依照接线说明书直接接上采集不到信号,而且模块报错指示灯不停闪烁,我的接法如下图:
附件 捕获2017011102.jpg
请教大侠帮忙指点。谢谢!
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/1/11 14:07:43
#1楼
呵呵;程序的原因吧;
接线是对的;
13928
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:397
历史总积分:13928
品牌积分(台达):11
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/1/11 18:43:59
#2楼
应该程序没有做好。。查看一下指令读取数据是多少
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
品牌积分(台达):3
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/11 20:06:47
#3楼
模块报错是哪个指示灯?
1422
xyzmn1986121
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1422
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/9/28
发站内信
发表于:2017/1/12 4:17:53
#4楼
传感器GND接I4+
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/1/12 9:16:39
#5楼
接线没问题
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/1/12 11:06:10
#6楼
通道对应的设置要通过FROM/TO指令写入的;如果你没写程序,那么报警是正常的;
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
品牌积分(台达):0
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/12 13:55:55
#7楼
还没用过台达的PLC,但很少看V+、I+要并起来接的。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/1/12 14:02:03
#8楼
以下是引用y2584641682017/1/12 13:55:55的发言:
还没用过台达的PLC,但很少看V+、I+要并起来接的。
呵呵;电流输入时很多品牌都是要这样用的;
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
品牌积分(台达):0
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/12 14:04:15
#9楼
以下是引用ZCMY2017/1/12 14:02:03的发言:
以下是引用y2584641682017/1/12 13:55:55的发言:
还没用过台达的PLC,但很少看V+、I+要并起来接的。
呵呵;电流输入时很多品牌都是要这样用的;
版主见多识广,我很少用模拟量模块,孤陋了。
[此贴子已经被作者于2017/1/12 14:05:01编辑过]