变频器的正确接地

9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/10 11:49:47
#0楼
变频器正确接地的正确接地是抑制干扰的重要手段,也是人身安全的需要。变频器正确接地应注意以下几个问题。 1、接PE地的接地电阻应在10以下。PE可与外壳连接后接地。 2、接地导线的截面积应不小于2.5mm,长度控制在20m,以内,接地必须牢固。 3、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用。 4、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上。 5、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。综上所述,变频器如果不按规定接地,随意接地的话,可能不如不接,有可能造成各种干忧或误动作!好像大多数用户不重视接地问题。大家的看法呢?
10774
646270767
文章数:790
年度积分:731
历史总积分:10774
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/1/10 12:24:51
#1楼
谢谢楼主分享。接地很关键。
此帖发自手机工控论坛
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/1/10 12:36:14
#2楼
只要不出干扰问题一般的用户都不在意接地问题的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/10 12:39:44
#3楼
不仅变频器,plc接地也重要
此帖发自手机工控论坛
6891
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6891
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2017/1/10 12:42:54
#4楼
今天才排除一个接地不良的故障。
18447
lizhengchao
文章数:7331
年度积分:433
历史总积分:18447
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/10 13:16:20
#5楼
变频器接地与动力设备的接地装置不可共用,它们不是都要接到接地网上吗,最后不还是要接到一起?
我有些糊涂,对接地不太明白
29222
秀空
文章数:13503
年度积分:714
历史总积分:29222
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/1/10 13:38:15
#6楼
我们常不接地。
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/1/10 13:44:36
#7楼
实际上很多公司都不做接地的
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/1/10 13:57:30
#8楼
变频器如果没有通讯,单机自己成系统,接地与不接地看不出区别。如果周边没其它计算机电子设备,更是如此。只有加了PLC或IPC等上位机设备,才凸显接地的重要。有这些智能设备在系统中或周边,变频器不正确接地?试试看呀?能正常工作才怪呢,嘻嘻嘻
我是你的朋友
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/10 14:07:32
#9楼
回复 #8楼 kdrjl
谢谢高人指点