#0楼
LAD查看 LD  I0.0
       O   Q0.0
       AN  I0.1
       =   Q0.0
       LD  I0.2
       O   Q0.1
       AN  I0.3
       ALD
       =   Q0.1
       LD  I0.4
       O   Q0.2
       ALD
       AN  I0.5
       =   Q0.2
这里梯形图相似但ALD两个位置不一样。可以放在AN的前面也可放在后面,查看并不出错,但换回LAD查看自动变回,不知道是什么原因,想请教大家。
14026
465010287 版主
文章数:6332
年度积分:69
历史总积分:14026
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/1/8 22:59:59
#1楼
得看看软件自带的帮助手册看看,
此帖发自手机工控论坛
904
14302101
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2015/9/20
发站内信
发表于:2017/1/11 9:12:05
#2楼
这两天又事去了,不好意思,谢谢了!