您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:1614 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/1/7 16:46:43
#20楼
最讨厌没图纸了!我记性不好表情
学习永不停止!
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2017/1/7 18:58:27
#21楼
主副钩可以同时动作的吗?
天地不仁以万物为刍狗
1068
花豹
文章数:71
年度积分:63
历史总积分:1068
注册时间:2009/8/16
发站内信
发表于:2017/1/7 19:57:55
#22楼
有2各方面考虑,并是我的疑问:
1-1、按常规接法,断火限位器用在断开电机的输入线的2相,你的吊车16T的,不知用到多少A的断火限位器,如果是在电机线上的,判读(要注意安全啊),手动人为推动其动作,再点动升降,看是否接线正确?(第一我推测就是断火限位接线错误)
1-2、由于单个钩动作有效,综合1、考虑,应是重锤控制回来起作用,保护了,但由于2个同时升降后失效分析,应该是升降控制接触线路更换过,(即原来的设计升降刚好相反)这有点牵强,但从以前维修经验看确有这方面的存在。
2-1、有些设计不太符合规定的,经常用断火限位器来作控制线路用(即当普通极限位用用于控制线路),这点想法是参考你说允许同时升降来分析的,(现已不允许2钩同时升降了,这种允许同时升降的线路已经不运用在新设备上运用),从这2点考虑这设备属于老式设计思路或老设备了。
2-2、如果按你所说,这重锤和断火限位器都在独立升降有效(在这种接线方式),那请关注2钩控制回路的公共端是是一处(一个回路上),(这一般是维修人为留下的错误比例较大),即同时按下按钮后互相供电了。刚好绕开了限位这里(即我们所说有旁路电路了)分析观点是按钮平时是开点,断开的,2同时按下,由于是2支路就会出现类似的设计错误的寄生电路了。这查起来要求思路缜密不能图快,从控制点一步步往接触器线圈端屡过去。
希望有帮助,有结果也希望告知下,很想知道结果。谢谢
[此贴子已经被作者于2017/1/7 20:00:17编辑过]
1058
695701978
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2014/6/24
发站内信
发表于:2017/1/7 20:13:37
#23楼
这个还真遇到过,不过我遇到的是用的凸轮控制器
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2017/1/7 20:21:31
#24楼
把线路查一下
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/7 21:46:40
#25楼
以下是引用花豹2017/1/7 19:57:55的发言:
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/1/7 22:08:20
#26楼
如果没有改动过线路的话就请看看原来的设计图纸,正常不会出现这样的现象,除非你特地这样设计
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/8 8:04:38
#27楼
回复 #20楼 lliu1978
没有图纸,如果一直是一个人修还行,多个人维修就乱套了
19828
hpqian
文章数:4211
年度积分:1012
历史总积分:19828
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2017/1/8 8:24:06
#28楼
感觉23楼说的有道理啊!
一切都在努力中!!
5884
第三颗牙
文章数:697
年度积分:737
历史总积分:5884
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2017/1/8 9:34:32
#29楼
控制回路有寄生回路了,楼主需要拿出时间和精力对设备线路进行重新理顺,即方便后期维护,也同时提供楼主的技能水平。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007