您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:7391 [上一页] [1] [下一页]
1537
chn工控学生
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:1537
注册时间:2016/9/9
发站内信
发表于:2017/1/5 14:03:03
#0楼
在某一FB块中增添了一段程序,在该FB块中编译无错误,但是回到主程序OB1中编译,提示块调用无效,接口在这期间发生了变化。该咋办?
23122
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:128
历史总积分:23122
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/1/5 14:05:05
#1楼
在主程序里鼠标右键点击FB块,选择更新块调用即可
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1537
chn工控学生
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:1537
注册时间:2016/9/9
发站内信
发表于:2017/1/5 14:30:07
#2楼
回复 #1楼 gk_0
谢谢!
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/6 12:20:36
#3楼
项目右键-编译-软件重新编译所有块
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
9034
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:9034
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2017/1/6 16:16:23
#4楼
删了重新调用也可以
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved