#0楼
现在有一台烘干设备,用发热管发热,用温控仪控制温度,温度是100~200度之间,超过plc控制停止,低了就加热,现在问题是我之前没有使用过温控仪的经验,想问温控仪是自带传感器的吗?是不是温控仪表是跟时间继电器差不多原理,有常开常闭触点,达到设定值就断开,低于就吸合这样吗
1254
啊bin
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2016/4/14
发站内信
发表于:2017/1/4 10:31:46
#1楼
还有温控仪是一个设定值还是两个设定一个高一个低?怎么能让控制房能达到恒温?
2373
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2373
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2017/1/4 10:40:49
#2楼
用脉冲输出控制固态继电器加热就可以了。
1254
啊bin
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2016/4/14
发站内信
发表于:2017/1/4 10:48:30
#3楼
当我选好一个温控仪后,我又该怎么选配怎么样的热电偶或热电阻?有用过的朋友有好用的牌子型号也希望推荐一下,谢谢大家
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/1/4 10:58:25
#4楼
根据温度范围,测量物质情况选择热电偶还是热电阻
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/1/4 11:42:54
#5楼
呵呵;先把温控仪的说明书看明白了再说吧;
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/1/4 12:20:20
#6楼
逻辑程序基本都应该在温控仪里了!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1254
啊bin
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2016/4/14
发站内信
发表于:2017/1/4 12:35:28
#7楼
回复 #5楼 ZCMY
就是还没买温控仪,不知道哪款好
1254
啊bin
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1254
注册时间:2016/4/14
发站内信
发表于:2017/1/4 12:37:45
#8楼
回复 #4楼 ytleaderplc
就是200度左右,只是烘干铝管上的水份,没有特别的物质,想选电偶还电阻好?
17937
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:901
历史总积分:17937
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/4 13:18:07
#9楼
热电阻就行,这个温度段热电阻比热电偶要精确而且还不用补偿线,接线方便
另外,使用温控仪用不着PLC就可以控制温度,不少恒温控制箱就是这种做法,虽然控制不是很精确但满足需要就好,仅仅是烘干物品,足够了