您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:557 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

东元7200GS求助

2322
2562485184
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2322
注册时间:2013/8/10
发站内信
发表于:2016/12/30 11:42:09
#0楼
一台37KW东元7200GS带7.5kW电机正常,带37KW电机报过电流.如何检修思路.带7.5kW电机变频显示电流正常,电压也平衡,求高手指点。
此帖发自手机工控论坛
学海无涯
2322
2562485184
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2322
注册时间:2013/8/10
发站内信
发表于:2016/12/30 11:59:43
#1楼
三只IGBT模块型号不一样会出现这种问题吗。
此帖发自手机工控论坛
学海无涯
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/30 14:55:10
#2楼
  先排除负载的问题:电机过电流、匝间短路等。从你的描述中看,电流检测电路应该没有问题,故障应该在驱动部分。检查驱动部分供电是否正常(电容是否容量减小、整流二极管是否低效),若供电正常,请断开模块P、N直流供电,加24V直流供电,测六路波形是否一致,波形异常的一路就是有问题的,重点查。若波形看不出异常,那就再断开模块G极,逐路测驱动能力,六路比较,驱动电流过小的一路,就是有问题的。若驱动部分正常,那就要怀疑模块了。
  驱动能力差的原因有:
  一、栅极电阻阻值变大。
  二、放大对管性能变差或损坏。
  三、光耦低效。
  若以上检查均正常,那就是误报故障,再检查每一路PC929第9脚接的IGBT管压降检测电路。若还没有找到故障,那就最后再检查PC929第8脚给CPU报过流故障的电路。
  以上是我个人的分析,仅供参考。
雷电
2322
2562485184
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2322
注册时间:2013/8/10
发站内信
发表于:2016/12/30 18:12:49
#3楼
好的回复,非常仔细,谢谢万分。
此帖发自手机工控论坛
学海无涯
3621
yjq0010
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:3621
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2016/12/30 21:03:04
#4楼
2楼的回复让人受益,论坛有你更精彩。
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/30 23:17:05
#5楼
以下是引用yjq00102016/12/30 21:03:04的发言:
2楼的回复让人受益,论坛有你更精彩。
   过奖了,我也在学习,给别人分析时自己也在认真思考,也有收获。
雷电

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003