您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:1483 [上一页] [1] [2] [下一页]
1765
5188迷茫野狼
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2016/8/7
发站内信
发表于:2016/12/27 1:30:36
#0楼
我设计的丹弗斯Fc51电气图,对吗?可以这样启用或断开电位器调速吗?如果把这个“702K67”触点,接在53点可以吗?请前辈们指点,叩谢!
      另:请问第二段速度该设置哪个参数?我看了说明书仍不明白。请前辈向赐求
附件 2016-12-27_01.30.17.jpg
此帖发自手机工控论坛
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/27 8:59:24
#1楼
   我手里没有这个机型的说明书,但看你绘的图,从55断开是可以的,从53断开虽然也能实现断开功能,但10V电源一直有功耗。
雷电
729
297382943
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2016/10/31
发站内信
发表于:2016/12/27 10:34:28
#2楼
应该不可以,55断开后,53无法接收到给定模拟量,速度将变为0。建议用变频器的多段速,通过DI端子切换。
650
放荡不羁的小黑侠-LH
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2016/8/24
发站内信
发表于:2016/12/27 15:21:52
#3楼
治好了我的颈椎
2373
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2373
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2016/12/27 15:57:20
#4楼
感觉不应该这么用
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/12/27 16:10:38
#5楼
这样应该不行(r如果可以你的电阻器调的位置不同你断开55变频器的速度也是不一样)
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
967
好小伙儿一枚
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2015/6/24
发站内信
发表于:2016/12/27 22:01:47
#6楼
我在你的另一个帖子回复你了  切换速度  不用你想这么麻烦的,接好线设置好参数,程序里给个切换信号,就会自动切换你想要的速度了
1765
5188迷茫野狼
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2016/8/7
发站内信
发表于:2016/12/27 22:16:35
#7楼
谢谢您,前辈,
此帖发自手机工控论坛
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2016/12/28 18:38:51
#8楼
断开地也能收到电压信号,想要什么速度直接端子多段速不是很好嘛
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/29 15:32:49
#9楼
断开了就是10V输入了也就是频率上限