您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:32个,阅读:1260 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

新作的s7-400

4179
fmsh12
文章数:734
年度积分:53
历史总积分:4179
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2016/12/19 10:56:27
#30楼
从设计到盘柜都是你们做的?
19765
pqsh 版主
文章数:7487
年度积分:381
历史总积分:19765
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/19 11:40:40
#31楼
以下是引用quzhouzxyu2016/12/19 8:04:39的发言:
多谢您的建议,蓝色模块是信号隔离栅,黑色模块是安全栅。
恕我再多一句嘴,因为看不太清,我没有说这个问题.这是比较担心的,因为我看见有蓝色的端子,估计是有安全栅.安全栅在走线和安排的时候,接危险区(现场需要安全栅的仪表)应该是不能和别的信号混的.规范是这样要求的,不知道现在改了没有.包括端子和接线,也是要匹配的,估计安全栅以后又接了端子再到现场的吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2528
quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2528
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2016/12/19 12:23:24
#32楼
回复 #31楼 pqsh
这个还真不知道有这个规范,受教了..