中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 400kva的变压器还可增加多少KVA的容量?
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:2920 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

400kva的变压器还可增加多少KVA的容量?

分享到
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/7/2 9:13:00
#0楼
请教各位大师:
   我厂有一台400KVA的变压器(其额定电流为560A),用来给四条生产线配电,其中3条的装机容量为110KVA,另一条的装机容量为190KVA;我们对设备运行时的电流进行了监测,前三条的线电流均为90A,第四条的线电流为140A,但总进线柜上显示的电流为350A;但从用电量上反映的情况为,四条生产线170度/小时。四台设备均同时运行,但同时启动的可能性不大。
   请问,这台变压器还能增加一台上述190KVA的生产线吗?
1124
WANGHQ
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2003/12/29
发站内信
发表于:2005/7/2 9:16:00
#1楼
没问题
933
wrjcmc
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/7/2 9:38:00
#2楼
应该可以的
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004