请教各位大师:
   我厂有一台400KVA的变压器(其额定电流为560A),用来给四条生产线配电,其中3条的装机容量为110KVA,另一条的装机容量为190KVA;我们对设备运行时的电流进行了监测,前三条的线电流均为90A,第四条的线电流为140A,但总进线柜上显示的电流为350A;但从用电量上反映的情况为,四条生产线170度/小时。四台设备均同时运行,但同时启动的可能性不大。
   请问,这台变压器还能增加一台上述190KVA的生产线吗?
1124
WANGHQ
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2003/12/29
发站内信
发表于:2005/7/2 9:16:00
#1楼
没问题
933
wrjcmc
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/7/2 9:38:00
#2楼
应该可以的