您现在所在的是:

信捷XINJE

回帖:17个,阅读:7065 [上一页] [1] [2] [下一页]
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/10 13:56:18
#10楼
224到226应该没问题,但反过来就不一定了,IO不一样
致力于自动化
伺服 PLC HMI
2619
glenxu
文章数:640
年度积分:97
历史总积分:2619
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2017/2/22 16:43:56
#11楼
根据你的想法,可以直接互换,没有区别
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
533
Flanklin
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:533
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2017/3/4 9:29:22
#12楼
回复 #10楼 zrx517697809
请问一下,如果换过来在程序方面要怎么修改,关于这些I/O口的
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/4 10:00:16
#13楼
以下是引用Flanklin2017/3/4 9:29:22的发言:
请问一下,如果换过来在程序方面要怎么修改,关于这些I/O口的
PLC基本的输入 输出点 你搞清楚了吗?
533
Flanklin
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:533
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2017/3/4 11:49:21
#14楼
回复 #13楼 PLC-hmi
我是不懂CPU226加EM235的扩展模块,模拟量的I/O已经有4/1,把它的程序(使用了两个模拟量的)转换到CPU224XP,(224XP上是有两个模拟量接口的)上需要做什么修改,我也不清楚自己对于PLC基本的I/O的了解是否完全清楚,现在也是刚入门不久,很多不懂,所以麻烦前辈指教。
410
达西EzOLNPIo
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:410
注册时间:2017/3/13
发站内信
发表于:2017/3/13 18:05:37
#15楼
没事 慢慢来 我这有一些资料可以分享给你   我也是刚入门   需要的话联系我
754
denny2p
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2014/3/27
发站内信
发表于:2017/3/14 17:56:10
#16楼
感觉楼上说的都不错,有关于I/O口的,有关于通讯口的,226改为224的话模拟量接口地址顺延就行
2547
imgg_iket
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:2547
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2017/3/14 19:12:45
#17楼
看看系统手册啥都清楚了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006