您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:24个,阅读:2068 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
489
lhz416
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2016/11/9
发站内信
发表于:2016/12/8 10:00:20
#0楼
附件 IMG_20161208_095342【1】.jpg



MM420变频器控制电机,大家帮我看一下这个接线有没有问题啊,按照手册上的步骤进行调试,电机一直不工作。
8分悬赏
489
lhz416
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2016/11/9
发站内信
发表于:2016/12/8 10:01:03
#1楼
选用的是端子控制,模拟量输入控制。
1803
15010060825
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2016/12/8 10:02:38
#2楼
控制使能怎么控制的阿
489
lhz416
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2016/11/9
发站内信
发表于:2016/12/8 10:14:57
#3楼
回复 #2楼 15010060825
使能?P0701=1正转,P0702=2反转,然后用0-10V的电压源调节转速。这样可以吗?
1803
15010060825
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1803
注册时间:2013/6/18
发站内信
发表于:2016/12/8 10:47:22
#4楼
回复 #3楼 lhz416
运行停止信号怎么控制的
489
lhz416
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:489
注册时间:2016/11/9
发站内信
发表于:2016/12/8 10:53:02
#5楼
回复 #4楼 15010060825
数字输入端接的开关,开关闭合正转或反转,断开停止。
6851
lllllwh
文章数:629
年度积分:180
历史总积分:6851
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/8 15:17:44
#6楼
电位器的零伏没接,是悬空的。
1517
hanpengfei
文章数:177
年度积分:50
历史总积分:1517
注册时间:2008/10/15
发站内信
发表于:2016/12/8 17:18:17
#7楼
我现在是真的很羡慕技校的学生,学校实习教室已经采用了多轴机器人进行现场实验教学,现在回想一下自己配盘使用的是cj-20380v接触器,没法比
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/12/8 18:19:57
#8楼
P701 = 启动/停止,正向运行。当该端子为高电平,变频器启动运行;
P702 = 反转,当P701和P702同为高电平时,电机反向启动。停止时,P701为低电平。同时P1113 = 722.1,就是把开关量连接到反转控制。

你转不起来的原因是什么?可以通过r002看他的状态是什么,对照说明书去找问题。
我是你的朋友
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/12/8 23:18:23
#9楼
你这是什么设备呀
此帖发自手机工控论坛