您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:363 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

新手求赐教

792
37308560
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/12/8 9:37:09
#0楼
小弟有一台 西门子S7200-224PLC  现在想和变频器通讯 同时也要和电脑通讯   但现在问题来了   只有一个串口  想用232转485  然后在转成USB  这样可行吗?  或者有什么更好的办法  
25705
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:268
历史总积分:25705
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/12/8 9:59:54
#1楼
224xp就可以了
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
792
37308560
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:792
注册时间:2016/8/22
发站内信
发表于:2016/12/8 11:44:46
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
关键我现在是224CN的
25705
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:268
历史总积分:25705
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/12/8 15:26:03
#3楼
那应该没戏
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
591
回眸PNmhWazj
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:591
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2016/12/8 17:32:36
#4楼
理论上应该可以吧?我试过usb转485然后转232,没成功,后来有人跟我说是因为485转232模块没有接电源的原因