您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:1471 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

AB 1305变频器报F45

1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2016/12/7 20:36:18
#0楼
AB1305变频器,2.2KW  ,电机负载也不重,运行良好,电流不大。
但运行时不定时报F45,有时重新上电可以正常,有上电就报F45.

故障代码显示F45
  1、故障代表:内部电源模块热限制已超过。
  2、故障处理方法:检查堵塞或肮脏的散热片。适当的检查安装间距看看周围温度超出限制。

实际上散热片手感温度很低,无风扇设计,所以没有什么脏堵,大概看了一下也没发现有测温感应线,,不知这个报警从哪里来的。
10891
xquan
文章数:2972
年度积分:223
历史总积分:10891
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/12/7 22:37:03
#1楼
看看是否是模块内部自带热敏电阻
1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2017/3/6 15:02:47
#2楼
还是没找到这个报警是哪里来的,,郁闷。。。。。
1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2017/3/6 18:28:02
#3楼
以下是引用wook2016/12/7 20:36:18的发言:
IPM模块型号 PM15RSH120

内部有温度传感器,可是看不明白 端子 是如何温度报警的
附件 傲游截图20170306182612.jpg
1785
wook
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1785
注册时间:2004/6/7
发站内信
发表于:2017/3/16 17:06:34
#4楼
详细看了下手册,貌似报警信号都是同一路输出,但是会根据不同故障产生的不同信号来区分是OV、OC还是OH的。
本来以为没有什么希望了,,但无意中测到Vni的电压为12V,而Vvpi、Vupi 、Vwpi都为15V,,就单独外接一组15V直流给Vni,竟然不报警了,,,接着把这一路的二极管和电解全换了(前面测过都是好的),电压能上升到14.6V,还是达不到15V,但上电运行都不报警了,,等有空接个负载测一下。
1298
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:59
历史总积分:1298
注册时间:2012/8/23
发站内信
发表于:2017/3/17 9:51:34
#5楼
装起来了吗?你把vni的供电断开,看是不是19脚fo电压有没有变,是不是这个脚报的警?
此帖发自手机工控论坛
474
梁山的工控人
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:474
注册时间:2017/3/28
发站内信
发表于:2017/4/2 11:27:33
#6楼
估计就是电解坏了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004