发表于:2016/12/6 8:55:02
#0楼
今天碰到一台132KW的富士G11变频器。故障表现为运行到满频50HZ输出电压只有100伏左右,电流正常,并且三相很平衡。
经过测试发现IGBT6路已全部打开,并没有缺相或者偏相的现象。
面板运行监视输出电压是380V。在低频的时候带灯泡,大约5HZ左右,没有出现灯泡交替闪烁的现象。
主板已经代替试过了。问题应该出在驱动板上,不过没有思路。
求助各位老师应该从哪方面入手!
PS:应该不是参数的原因,参数已经初始化。自动节能模式也没有开启。
[此贴子已经被作者于2016/12/6 10:28:56编辑过]