您现在所在的是:

变频器维修

回帖:9个,阅读:2527 [上一页] [1] [下一页]
501
醉灬红颜
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:2016/1/14
发站内信
发表于:2016/12/6 8:55:02
#0楼
 今天碰到一台132KW的富士G11变频器。故障表现为运行到满频50HZ输出电压只有100伏左右,电流正常,并且三相很平衡。
 经过测试发现IGBT6路已全部打开,并没有缺相或者偏相的现象。
 面板运行监视输出电压是380V。在低频的时候带灯泡,大约5HZ左右,没有出现灯泡交替闪烁的现象。
 主板已经代替试过了。问题应该出在驱动板上,不过没有思路。
 求助各位老师应该从哪方面入手!
 PS:应该不是参数的原因,参数已经初始化。自动节能模式也没有开启。
[此贴子已经被作者于2016/12/6 10:28:56编辑过]
2312
1371153470
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:2312
注册时间:2012/7/9
发站内信
发表于:2016/12/6 10:40:58
#1楼
  你什么用表测量的,我也有过这样子的经历,不过替换主板就好了,你说换过主板,驱动板好少有这样的蛋疼事。
驱动板有事就不会有平衡稳定的三相输出吧。
501
醉灬红颜
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:2016/1/14
发站内信
发表于:2016/12/6 11:36:00
#2楼
回复 #1楼 1371153470
用指针表测得三相输出只有100伏左右。带灯泡亮度也明显不够。换了一块主板试着故障依旧。IGBT都是好的。那问题应该只能出现在驱动板上了。所以才说是怪事呢。
911
wltz875
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2014/8/13
发站内信
发表于:2016/12/6 15:51:49
#3楼
测下直流母线看看
此帖发自论坛手机版
501
醉灬红颜
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:2016/1/14
发站内信
发表于:2016/12/6 16:10:19
#4楼
回复 #3楼 wltz875
直流母线电压正常530伏左右。面板监视和万用表测量都一致。
19562
xq09181 版主
文章数:3483
年度积分:358
历史总积分:19562
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/6 21:21:24
#5楼
记得富士机器貌似有三相输出电压检测,会影响到输出电压的高低。查一下此电路吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/12/6 21:29:44
#6楼
请带载
此帖发自论坛手机版
501
醉灬红颜
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:2016/1/14
发站内信
发表于:2016/12/7 8:31:50
#7楼
回复 #6楼 kazefsh
电机带过,故障也一样。转不起来。客户就是这个故障报修的。
501
醉灬红颜
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:501
注册时间:2016/1/14
发站内信
发表于:2016/12/8 17:26:37
#8楼
机器已经修好。因为这台机器驱动板腐蚀比较严重。板子先清洗后清理各种过孔。唯独没有想到与主板相连的插针排线下的焊盘也腐蚀了。造成三相输出电压检测信号异常。清理过后正常试机OK了。
多谢咸老师给的思路!!!
[此贴子已经被作者于2016/12/8 17:28:59编辑过]
1276
小鱼吃虾米
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:1276
注册时间:2009/10/14
发站内信
发表于:2016/12/8 17:34:58
#9楼
看看 F03(最高输出频率1),F04 (基本频率1),F05(额定电压1) 和 F06(最高输出电压1)这4个参数,或者直接设定:F03=50HZ  F04=50HZ F05=380V  F06=380V 电机2的参数也设定成:A01=50HZ A02=50HZ A03=380V A04=380V,如果这样还是输出100V的话,那就是变频器有问题了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004