1103
安定
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2005/3/20
发站内信
发表于:2005/7/1 13:20:00
#0楼
各位帅哥:
         我用三相100安的空气开关控制两根火线和一根零,线输出端的负载是分体式空调,由于我的兄弟们大意,把火线和零线短接了,通电后线都烧完了,可空开没跳。你们说是什么原因?
用我们的智慧和承诺,塑造时代的艺术品
                    **********安定
7725
mcz
文章数:2889
年度积分:50
历史总积分:7725
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/7/1 13:41:00
#1楼
有点玄呀?空开坏了吧?
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1626
haozi718
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2004/3/17
发站内信
发表于:2005/7/1 13:49:00
#2楼
有的空开其短路及漏电保护是在A C相面的!而不是每相都有的!所以它起不到什么做用!
960
mingsy_tl
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/7/1
发站内信
发表于:2005/7/1 17:26:00
#3楼
估记是线太小,按你所述选100A开关,线至少应为25MM2,你所选线多大!
966
铁器
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2005/6/7
发站内信
发表于:2005/7/2 2:29:00
#4楼
100A的空开或大了;或是0线虚接,搞成一电炉。
1103
安定
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2005/3/20
发站内信
发表于:2005/7/4 22:34:00
#5楼
我用的是25平方的线呀,我怀疑根本就不能控制
用我们的智慧和承诺,塑造时代的艺术品
                    **********安定
1013
weybi250
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2005/7/4
发站内信
发表于:2005/7/4 23:03:00
#6楼
违章操作!
1010
UNDERUE
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/7/5 11:05:00
#7楼
看看空开的触点有无烧的明显痕迹,若无则是2楼说的原因。
960
solcrane
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/5/1
发站内信
发表于:2005/7/5 13:31:00
#8楼
建议再试一次
1067
ssssssssssss
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1067
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/7/5 17:17:00
#9楼
2楼说的对,空开坏了.