2154
wssmzh123
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:2154
品牌积分(台达):0
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2016/11/29 17:29:33
#0楼
台达的寄存器为什么类别都是word,没有双字dword类型。想用modbus读取一个浮点数怎么办,貌似只能读整数
附件 P61129-172451.jpg
此帖发自论坛手机版
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2016/11/29 19:52:48
#1楼
肯定有的,没有算什么PLC。仔细看说明书。我没用过
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2016/11/29 20:15:05
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
品牌积分(台达):32
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/11/29 20:58:59
#3楼
两个16就是32了 读首个
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(台达):12
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/29 22:15:48
#4楼
大师:台达有32位数据,更加支持浮点数,希望加强学习
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
19822
hpqian
文章数:4211
年度积分:1006
历史总积分:19822
品牌积分(台达):1
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2016/11/30 7:29:35
#5楼
这个是最基本的吧!应该都有!
一切都在努力中!!
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2016/11/30 8:00:17
#6楼
有的
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
品牌积分(台达):6
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/30 8:13:59
#7楼
32位指令时使用32位寄存器(两个连续的16位数据寄存器)
18553
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1322
历史总积分:18553
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/30 9:29:33
#8楼
只能说MODBUS位址没有提供32位浮点数直接读取,你可以读取2个16位内容然后自己合并啊!
苦逼的奋斗者
637
Terry_T
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:637
品牌积分(台达):0
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2016/11/30 11:16:38
#9楼
读取两个连续的16位寄存器就是32位寄存器了    前一位好像是整数部分,后一位好像是小数部分。用的时间太长了   有些忘了