两台11kw电机,分别有两台ACS510变频器控制,现在出现电动机壳体漏电的情况,测电笔氖管还挺亮,电机还没有接地线。为什么好好的电机会漏电,之前还没事,而且两天同时漏电
此帖发自手机工控论坛
所谓天才,只不过是把别人喝咖啡的功夫都用在工作上了
一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。
18351
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:337
历史总积分:18351
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/11/28 12:57:27
#1楼
电机做好接地就没事了,另外变频按要求接地了没有
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/11/28 13:03:47
#2楼
都要接地.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/11/28 13:16:43
#3楼
变频器输出电源是PWM调制的直流电,都是高频调制,高频自然产生感应电!!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
11047
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:387
历史总积分:11047
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/11/28 13:22:21
#4楼
电机是否漏电要用摇表检测,不接地线可能是感应电。
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2016/11/28 14:50:44
#5楼
高频电器的感应电,任何高频设备都要求良好的接地,感应电也可能致人危险,为了人员的安全和设备的正常运行,请按要求正确接地
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/28 16:03:42
#6楼
正确接地,高频电路都有感应电。
28784
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:675
历史总积分:28784
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/28 16:26:27
#7楼
不会是感应电吧
1582
342698102
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1582
注册时间:2013/7/20
发站内信
发表于:2016/11/28 16:44:22
#8楼
摇表测电机了,没有问题,今天用万用表量了一下电压,大概有100多伏了,最近正在制作接地装置,变频器用不用也接地
此帖发自手机工控论坛
所谓天才,只不过是把别人喝咖啡的功夫都用在工作上了
一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。
1582
342698102
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1582
注册时间:2013/7/20
发站内信
发表于:2016/11/28 16:45:44
#9楼
以下是引用shz.wsb2016/11/28 13:22:21的发言:
电机是否漏电要用摇表检测,不接地线可能是感应电。
电机没有事,应该是感应电,但是之前还好好的
此帖发自手机工控论坛