您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:6个,阅读:1126 [上一页] [1] [下一页]
426
zhufuqianghot
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:426
注册时间:2016/11/25
发站内信
发表于:2016/11/25 10:52:00
#0楼
PLC控制2台变频器,压力检测开关只是用1个,2个变频器的模拟量由PLC提供,并且需要的压力值由触摸屏修改,压力需要达到设定值时若一台电机可以提供,则第2台不运转,若不够时第2台运转,请问这个需要怎么弄,我这个是稳定管道压力,是一个风冷却循环系统,有二台变频泵运转,保持压力,需要低压力时  开启1台  需要高压力时第2台自动补压
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/25 11:22:24
#1楼
恒压供水的原理么!当设定压力与采样压力相差较大时,通过比较指令开启两台泵运行,或者当一台泵以全速运行一定时间后,还是达不到设定压力那么另外一台泵投入运行,停泵与之相反。
6155
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6155
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2016/11/25 11:59:41
#2楼
恒压给水的基本功能
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/11/25 14:31:12
#3楼
可以参照一下恒压供水的控制
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/26 8:27:38
#4楼
例如我们变频器输出频率0-50Hz;两台变频器我们就将输出频率定义为0-100Hz;程序作一个缓升缓降曲线;开机时从0开始增加输出频率;当频率增加到某一值时压力开关动作了就将输出频率保持;然后将0-100Hz换算成两个0-50Hz的控制输出如第一个输出用比较指令大于等于50Hz时输限制为50Hz;减去50后用于第二个输出、当输出小于等于0时限制为0;最后将这两个0-50输出转换成模拟量就OK;
如果是模拟量采样压力的话直接用PID控制;将PID输出换算成0-100Hz控制方式同上
[此贴子已经被作者于2016/11/26 8:29:16编辑过]
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/11/26 8:48:24
#5楼
也可以用现成的控制器
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
506
ntplc2017
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:506
注册时间:2018/5/11
发站内信
发表于:2018/10/8 11:16:53
#6楼
做一个PID控制,把PID的输出部分拆分成2个变频器控制的模拟量的加值,  比如PID控制的输出满值为1,这个时候输出小于0.5只开1台变频器, 输出大于0.5后,第二台渐渐开启。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004